部品登録の際に電源(+)や電源(ー)で登録する方法

回路図で部品登録の際に電源ピンでの登録ではなく電源(+)や電源(ー)で登録する方法はありますか。
後でチェックすることはできますが、CAD上にてエラーとして処理できれば便利になると思います。
お問い合わせいただきありがとうございます。
ピンの電気特性で電源(+)電源(-)などの設定はサポートしておりません状況です。

現状で可能な動作としては、『ERC許容電圧』の項目を設定していただくとピンの許容電圧範囲内に収まっているかを
ERCでチェックが可能ですので、極性を含めて数値設定していただくことでご対応いただけますと幸いです。
◆ピンの設定を確認(ERC許容電圧)
◆ERC設定(ピン許容電圧)

42936 様のご意向と異なるかもしれませんが、一度お試しいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。